Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: электрощит
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы "чайника"


анд3
Здравствуйте! получил тех,условия для подключения участка 15квт,(380), начал собирать щит вводный автомат,счетчик,но столкнулся с маленькой проблемой как правильно в щите разъединить ren на re и n спасибо за ответы и большое спасибо за разжованные ответы со схемой в моем случае ,
Гость
Цитата(анд3 @ 9.7.2015, 18:22) *
Здравствуйте! получил тех,условия для подключения участка 15квт,(380), начал собирать щит вводный автомат,счетчик,но столкнулся с маленькой проблемой как правильно в щите разъединить ren на re и n спасибо за ответы и большое спасибо за разжованные ответы со схемой в моем случае ,

очь просто: в щиток заходит от столба СИП кабель из 4-х отдельных жил, 3-жилы фазных, одна нулевая.
в щитке нулевая жила сразу прикручивается под болт приваренный к щитку ну, или на шинку общею (она тоже присобачена глухо к щитку)
сам щиток заземляется и проводится измерение сопротивления заземления.
после всех этих процедур - все РЕ проводники будут считаться взятые от болта куда посажена нулевая входная жила.
от этого же болта но после счётчика будет считаться рабочий ноль "N" и и как ты им будешь рулить это уже твое дело icon_biggrin.gif

shok
сразу вопрос для чайников: - как и каким образом провести испытание, замер сопротивления заземления, как оно должно быть правильно выполнено (сечение заземляющего провода и заземлителя) и какой при этом должен быть правильный результат испытания.
анд3
спасибо за ответ ! выкладываю фото щита что неправильно?
Искра
Чего-то не хочется отвечать и еще раз разжевывать...(см.№2). А что такое ren (рен)? icon_biggrin.gif
Rustr
А вопрос от неофита позвольте.
Разве ЭСО не откажется принимать такое ВРУ, где PEN имеет разрыв до прибора учета?
У нас, в Рязани, с этим проблемы.
savelij®
Цитата
Разве ЭСО не откажется принимать такое ВРУ, где PEN имеет разрыв до прибора учета?
Для этого есть какие-то нормативные основания? При монтаже ГРЩ в многоквартирных домах вводной нулевой проводник тоже идёт сначала на РЕ шину и никто не возникает... icon_wink.gif
Ну если уж на местах в частных владениях представитель ЭСО упирается, то никто не мешает вводную шину упаковать в бокс и пломбировать.
Rustr
Насколько я понял, они ссылаются на это:
"ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается."
FRAER
Rustr, как уже обсуждалось - счетчик не является коммутационным аппаратом, поэтому разделеление pen можно сделать после него, главное автомат чтоб перед ним ноль не рвал
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     